摘 要:电气工程施工进程中,常常需要设计、监理和施工人员密切配合才能保证工程质量和进度。本文根据多年实际工作经验,对电气工程施工图的审核中应注意的问题进行了探讨和分析。

关键词:电气工程;施工图;审核;问题

笔者作为从事建筑电气施工质量的工程监理人员,在多年的工程监理进程当中对电气施工图中常常出现的1些问题做了总结归纳,并将其进行了分类,供广大电气施工人员、图纸审查人员同等行业者参考。

1 系统图

配电系统图在电气施工图中占有很重要的地位,有的工程以系统简单为由,既不出此图,又不作必要的补充措施,以导致识图者很难理顺各箱、柜之间的关系,乃至在施工时产生系统毛病。

1.1 审图人员应对系统图中几个参数的选取予以特别关注 功率因素:设计人员应针对系统末端所带负荷的特点适当选取比值,如大量使用日光灯类气体放电灯,又未加补偿措施的系统,不宜取大于0.5的值;又如以电动机为主要负荷的回路,也不宜取偏离0.8的值。需要系数:有些工程的照明支路,在需要系数的选取上毛病的选择了1,又有1些工程未按实际情况,需要系数盲目乱取。负荷计算不全面,如未斟酌变压器的消耗,设配电所的工程,采取电容器补充,未斟酌电容器补充的分组措施。综上所述,将致使系统计算电流偏小,导致导线截面及断路器的规格选取不当。特别是越往上级,直至总配电箱,这类偏差会越大,影响也越大。另外,为方便施工人员及审图人员了解系统负荷配置情况,设计人员应对系统内的各级配电支、干回路的Pe、Pjs、Kc、COS∮、Ijs、相序及供电对象等进行标注,这不但可使审图人员方便的对功率因素、需要系数等参数进行复核,同时也再次起到了确保系统正确性的作用。

1.2 在系统保护元件——断路器的选取上,施工人员或审图者应注意以下1些问题 有些设计人员在同1个系统上随便配置不同厂家、不同规格的产品,在易于做到选择性配合时,也不加以斟酌,乃至出现上级小于下级的情况,这是不应当的。在断路器的负荷特性方面,要注意断路器与其所带负荷特性相匹配。如明显供给电动机的回路,仍设置照明回路特性动作曲线的断路器,没法躲过机电正常启动时4⑺倍额定电流的峰值。带漏电保护器的断路器位置不当,有的工程将它置于进户支干线上,却不知1旦漏电保护器动作,夜晚住户连排障照明也没法取电。

1.3 在配电屏、箱、柜的设计设置方面,常常存在以下问题 自动切换未斟酌如何实行。自动切换对双电源供电来讲是备用回路在工作电源意外停供时的自动投入,对消防供电等2类及以上负荷则是连续供电之保障。有的工程只指出是末端切换,由于目前切换装置很多,具体如何切换,设计人员并未指明,或标以某厂的产品名称型号,而更多的是未画出控制电路,连控件箱选型也不做,导致施工阶段在订购此类装备时不能使有关人员明了其功能和其在系统上应起到的作用。关键规定和数值不标。很多工程未给屏、箱、柜的型号,简称XX系列。若不指明,则应绘制1、2次电路图才确切。而有的工程未给出断路器额定值、漏电保护器动作值。丈量要斟酌精度。1些工程中电流互感器变比的取值是计算值多大取多大,未斟酌冲击及精度影响,1般应取Ijs的2/3—3/4。

2 变、配电室

有些工程,特别是民用建筑,由于其供配电系统相对照较简单,故设计人员对变配电所的设计不够重视,同其它相干专业的设计人员也缺少沟通,所以反应在施工图上也较粗糙。具体有以下1些事项,需要审图人员或施工人员加以注意和必要的完善。

2.1 针对变配电室内电缆沟的尺寸及布局、沟内支架及保护线的设置、桥架的引出、开孔及支持、屏箱与地面结合的细部都应在立、剖面图中表示,而有的工程设计在此部位是空白。

2.2 对其它专业的要求未提出。变配电所的透风、散热、空气对流的进出口,和安全需要的外开门、门窗防小动物的网、窗户防雨淋的设施等要求,应在施工图中予以标明,或在其它专业施工图中有所反应。上述两点常常产生在设计周期短、任务急的情况下,设计人员认为其无关大碍,但对施工阶段的影响,将把本来简单的事情变得复杂化。

3 防雷接地

在工程的防雷设计方面,电气施工图常常出现以下问题:

3.1 未充分斟酌建筑物屋面特点,造成安全隐患 如某体育馆屋顶为球形网架,屋面采取钢复板,设计人员利用了复合板做接闪器(钢板厚度为0.5mm),但其未斟酌屋脊(屋面最高点)为铝塑板装潢,铝塑板外包铝板棍子度达不到防雷接闪要求,鉴于此,设计单位不能不重新斟酌防雷方案。

3.2 窄长屋面区的防雷 个别工程在宽度不大的狭长屋面长度超过标准时,未在其中部设置均压带

4 安全部系

(1)散流体布置:散流体常常也是工程中接地电阻达不到要求时,外引接地极的接点;1些工程设计人员将其布置在人行通道及出入门附近,未注意在雷电事故时,散流电场酿成的不安全隐患。虽然有的工程也将其埋设在规范要求的深度以下,但今后外接接地极的施工未必按此深度。在有条件不设在此区域时,最好设在更加妥当、安全的位置。

(2)关于等电位接地,是最近几年来建筑工程电气设计中1个新的要求,就其做法对1些施工人员其实不熟习和掌握,再加上设计环节可能存在的问题,常常会对将来建筑物的运行带来安全隐患。如在某工程设计中,设计人员要求洗手间金属用具在进行了等电位连接后,要与柱内防雷主筋相连接,这类做法将直接致使在雷电侵入时,雷电流将在导入接地极前便可能对人员的生命财产安全造成侵害。

5 结束语

电气工程施工常常关系到建筑物的用电安全,对施工图的审核是保证工程质量的关键。我们在工程施工中应进1步加大审核力度,以杜绝电气工程质量隐患和安全隐患。